Lv.0 등록일: 2014-06-272014-06-27T11:40:02+09:00 2014-06-27T11:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 주차장 철근도면구합니다 주차장 도면이 왔는데 이렇게 왔네요 철근 도면 도 없이 간단히 ㅠㅠ그냥 철근 콘크리트 이렇게 왔네요싱글로 할지 더블로 할지 또는 몇mm로 할지 아시는 분 부탁합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-06-28T17:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-28 5:27 pm 150이랑 200인데. 싱글로 하면 안되남요?18파이나 20파이 짜리 쓰면 될것인데.근데. 건축에서 mm도 쓰남요?알아서 그리는것은 설계임다남들꺼 복사는 설계가 아니랍니다.기계쪽 땜쟁이가 -..-‘ 호연법사 Lv.0 2014-06-30T10:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 10:04 am 자세한 것은 계산서를 봐야겠지만 상부 슬래브 단면 150mm는 많이 부족할 것 같네요.상부가 토사에 접하기에 피복을 75mm이상을 확보해 줘야 하므로 단철근 배근 밖에 안되기 때문에 시공중 차량이 상부에 올라타기라도 하면 여지없이 균열이 발생할 것입니다. 제대로된 구조검토가 필요해 보입니다.
150이랑 200인데. 싱글로 하면 안되남요?
18파이나 20파이 짜리 쓰면 될것인데.
근데. 건축에서 mm도 쓰남요?
알아서 그리는것은 설계임다
남들꺼 복사는 설계가 아니랍니다.
기계쪽 땜쟁이가 -..-‘
자세한 것은 계산서를 봐야겠지만 상부 슬래브 단면 150mm는 많이 부족할 것 같네요.
상부가 토사에 접하기에 피복을 75mm이상을 확보해 줘야 하므로 단철근 배근 밖에 안되기 때문에 시공중 차량이 상부에 올라타기라도 하면 여지없이 균열이 발생할 것입니다.
제대로된 구조검토가 필요해 보입니다.